Sahada İşe Yarayan Elektrik Şemaları: Kablo Demetinden As-Built Projeye

  • Konu başlatıcısı Konu başlatıcısı Aior
  • Başlangıç tarihi Başlangıç tarihi

Aior

Administrator

Yetkili üye
Katıldı
2 Nis 2023
Mesajlar
929
Tepki puanı
2
Puan
18
Yaş
41
Konum
Turkey
Web sitesi
aior.com
Konu sahibi

500


Şema bir sözleşmedir​

Şema, 8 yıldır hatta olan bir kabinde elektrikçinin 3 AM'de okuduğu belgedir. Net olmayan, okunabilir ve gerçeklikle tutarlı olması gerekir. Çoğu şema değildir.

Sayfa düzeyi disiplin​

  • Sayfa başına bir fonksiyon. Bir sayfada 24 V supply, başkasında motor 1 güç, üçüncüsünde motor 1 kontrol.
  • Title block düzgün yapılmış. Proje no, sayfa no, revizyon, tasarımcı, onaylayan, tarih.
  • Sheet referansları açık. Bir kablo başka sayfaya devam ediyorsa referans sayfa numarası VE koordinatı içerir.
  • Tüm proje genelinde benzersiz component ID'leri.

Hayatta kalan component adlandırma​

  • IEC 61346 / 81346 referans designations — anlam taşıyan harfler.
  • Tür başına sıralı numaralanmış.
  • Şemada, panel layout'ta, BOM'da ve parçanın fiziksel etiketinde aynı designation.

Kablo numaralandırma​

Sinyal yönelimli kablo numaralandırma kullanıyoruz: aynı sinyal her yerde aynı kablo numarasına sahip. "Wire 247" sıralı numaralandırma kullanmayın.

Kablo schedule'ları ve harness çizimleri​

Şema tek başına panel yapımı için yeterli değil. Paket:
  • Cable schedule — hangi kablo, hangi core'lar, nereden nereye.
  • Terminal listeleri — hangi terminal bloğu, hangi terminal numarası, hangi kablo.
  • Panel layout — component'lerin fiziksel yerleşimi.
  • Dış kablo diagram — hücrenin geri kalanına bağlantılar.

Gönderdiğimiz araçlar​

  • EPLAN — endüstriyel elektrik tasarımı için endüstri standardı.
  • AutoCAD Electrical — daha hafif alternatif.
  • KiCAD — in-house PCB tasarımı ve basit kablo şemaları için. Ücretsiz, yetkin, hızla büyüyor.
  • Altium — proje çoğunlukla PCB tasarımı olduğunda.

Simülasyon​

Karşılığını veren build öncesi simülasyon:
  • Güç supply transient analizi.
  • Filter response.
  • Safety devrelerinin davranışsal simülasyonu.

As-built vs as-designed​

Hayatta kalan disiplin:
  • Devreye alma sırasında basılı çizimi kırmızı kalemle işaretle.
  • Devreye alma sonu bir hafta içinde master çizimi güncelle.
  • Çizim setini "as-built", revizyon A olarak yeniden çıkar.
  • Revizyon A'yı source control'e commit et.

Asla tekrarlamayacağımız bir şey​

Panel yapımcısından izole şema tasarımı. Çizim dondurması öncesi panel yapımcısıyla 30 dakikalık inceleme montaj sorunlarını yakalar.

Şema toolchain'iniz nedir?


500


The schematic is a contract​

The schematic is the document an electrician reads at 3 AM in a cabinet that's been on the line for 8 years. Most schematics aren't unambiguous and consistent with reality.

Page-level discipline​

  • One function per page.
  • Title block done properly.
  • Sheet references explicit.
  • Component IDs unique across the whole project.

Component naming that survives​

  • IEC 61346 / 81346 reference designations.
  • Numbered sequentially per type.
  • Same designation on schematic, panel layout, BOM, and physical label.

Wire numbering​

Use signal-oriented wire numbering. Don't use sequential wire numbering ("wire 247").

Cable schedules and harness drawings​

The package needs:
  • Cable schedule.
  • Terminal lists.
  • Panel layout.
  • External wiring diagram.

Tools we ship in​

  • EPLAN — industry standard.
  • AutoCAD Electrical — lighter alternative.
  • KiCAD — for in-house PCB design. Free, capable, growing rapidly.
  • Altium — when the project is mainly PCB design.

Simulation​

Pre-build simulation that pays off:
  • Power supply transient analysis.
  • Filter response.
  • Behavioural simulation of safety circuits.

As-built vs as-designed​

  • Mark up the printed drawing during commissioning, in red pen.
  • Update the master drawing within a week.
  • Re-issue as "as-built", revision A.
  • Commit to source control.

One thing we'd never repeat​

Designing the schematic in isolation from the panel builder.

What's your schematic toolchain?
 

Forum istatistikleri

Konular
925
Mesajlar
932
Üyeler
26
En son üye
Jessicawatson

Çevrimiçi üyeler

Şu anda çevrimiçi üye yok.

Öne çıkan içerik

AIOR
AIOR TEKNOLOJİ

Tüm ihtiyaçlarınız için Teklif alın

Hosting · Domain · Sunucu · Tasarım · Yazılım · Mühendislik · Sektörel Çözümler

Teklif al

7/24 Destek · Anında yanıt

Geri
Üst